Die Quelle kann man weglassen (ist aber auch in Ordnung, wenn man sie hinzeichnet). Das liegt daran, daß die Stromquelle dem gesamten (aus Strom- und Spannungsquelle bestehenden) Zweig den Strom einprägt und das Verhalten des Zweiges nach außen damit vollständig festgelegt ist. Läßt man die Spannungsquelle weg, so ändert sich zwar die Spannung, die über die Stromquelle abfällt, aber der Zweig verhält sich nach außen genau wie vorher.Quoted
Original von Diktator
habe eine frage zur klausur vom 19.03.2001 ,
aufgabe 2 b)
warum ist im gleichstromersatzschaltbild zwischen kollektor und masse nicht die spannung U_cc vorhanden? zwischen R_1 und der masse ist die spannung doch auch da.
Guru
Date of registration: Dec 11th 2001
Location: Hämelerwald
Occupation: Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Forschungszentrum L3S, TU Braunschweig)
Kleinsignal. Die Schaltung erhält ihren Namen von dem Anschluß des Transistors, an dem weder die Eingangs- (U_1) noch die Ausgangsspannung (U_2) abgetragen wird.Quoted
Original von Diktator
Klausuraufgaben 2 a)
da wird immer nach dem schaltungstyp (basis-, kollektor-schaltung...) gefragt.
wie sind diese aufgaben grundsätzlich zu lösen? muss man das gleichstroersatzbild oder das kleinsignalbild betrachten?
This post has been edited 1 times, last edit by "Joachim" (Sep 18th 2003, 2:14pm)
Guru
Date of registration: Dec 11th 2001
Location: Hämelerwald
Occupation: Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Forschungszentrum L3S, TU Braunschweig)
Hab mal meinen Klausurzettel vom letzten Semester gescannt:Quoted
Original von DominionMADz
ich bastel mir grade einen neuen (=besseren) HLST-Klausurzettel und würde mich freuen, wenn mir jene welche diesen noch vom letzten Jahr über haben, mir den Link oder die Datei direkt schicken würden.
Guru
Date of registration: Dec 11th 2001
Location: Hämelerwald
Occupation: Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Forschungszentrum L3S, TU Braunschweig)
Die Definition der Hybridparameter findet man im Skript auf Seite 58. Die praktische Berechnung geht mit den im Kapitel 2 des Skripts beschriebenen Berechnungsverfahren, ist aber leider recht kompliziert. Sag mal ne Aufgabe, dann versuche ich das mal vorzurechnen.Quoted
Original von Diktator
wie bestimmt man den ausgangswiderstand R_a im kleinsignalersatzschaltbild?
Quoted
Original von Joachim
Die Definition der Hybridparameter findet man im Skript auf Seite 58. Die praktische Berechnung geht mit den im Kapitel 2 des Skripts beschriebenen Berechnungsverfahren, ist aber leider recht kompliziert. Sag mal ne Aufgabe, dann versuche ich das mal vorzurechnen.Quoted
Original von Diktator
wie bestimmt man den ausgangswiderstand R_a im kleinsignalersatzschaltbild?
This post has been edited 1 times, last edit by "Diktator" (Sep 18th 2003, 3:15pm)
Guru
Date of registration: Dec 11th 2001
Location: Hämelerwald
Occupation: Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Forschungszentrum L3S, TU Braunschweig)
Da hast du dir aber ein sehr einfaches Beispiel ausgesucht, aber OK:Quoted
Original von Diktator
Quoted
Original von Joachim
Die Definition der Hybridparameter findet man im Skript auf Seite 58. Die praktische Berechnung geht mit den im Kapitel 2 des Skripts beschriebenen Berechnungsverfahren, ist aber leider recht kompliziert. Sag mal ne Aufgabe, dann versuche ich das mal vorzurechnen.Quoted
Original von Diktator
wie bestimmt man den ausgangswiderstand R_a im kleinsignalersatzschaltbild?
zum beispiel klausuraufgabe 2 f) vom 30.08.2002 .
hier kann man sich das ergebnis von R_a und R_e einigermaßen denken, aber wie kommt man da drauf? hängt das mit U_1 und U_2 zusammen???
This post has been edited 1 times, last edit by "Joachim" (Sep 18th 2003, 3:32pm)
Quoted
Original von Diktator
hallo,
hat vielleicht jemand die lösungen zur letzten klausur vom 17.02.2003?
This post has been edited 1 times, last edit by "holgi" (Sep 27th 2003, 4:04pm)
hätte vielleicht jemand einen externen link. ich habe nämlich bis montag keine möglichkeit ins uninetz zu gelangen.Quoted
Original von holgi
Quoted
Original von Diktator
hallo,
hat vielleicht jemand die lösungen zur letzten klausur vom 17.02.2003?
Hallo,
die findest Du hier - ganz am Ende. Der link funktioniert allerdings nur aus dem UH-Netz, also am besten per studserv-account oder ähnlichem wgetten...
Gruß
Quoted
Original von Diktator
hätte vielleicht jemand einen externen link. ich habe nämlich bis montag keine möglichkeit ins uninetz zu gelangen.
danke.
This post has been edited 1 times, last edit by "Diktator" (Sep 27th 2003, 5:06pm)
Guru
Date of registration: Dec 11th 2001
Location: Hämelerwald
Occupation: Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Forschungszentrum L3S, TU Braunschweig)
Quoted
Original von Diktator
klausur vom 17.02.03, aufgabe 4 c):
omega-->0: warum fällt die spannung U1 nur über R3 ab und nicht - wie ich dachte - über R1+R3 ?